Измерение производится при номинальном напряжении обмотки до 0, 5 кВ включительно мегаомметром на напряжении 500 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 0, 5 кВ - мегаомметром на протяжении 1000 В. Определение возможности включения без сушки машин постоянного тока. У генераторов, работающих в блоке с трансформатором, снимается характеристика КЗ всего блока (с установкой закоротки за трансформатором). Характеристику собственно генератора, работающего в блоке с трансформатором, допускается не определять, если имеются протоколы соответствующих испытаний на стенде заводов-изготовителей.

Ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН) — электрический аппарат, предназначенный для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений. ОПН на сегодняшний день являются одним из эффективных средств защиты оборудования электрических сетей. При выборе места расположения ОПН следует учитывать наличие элементов электроустановки или аппаратов, которые в рабочих условиях выделяют тепло, опн 10 ухл1 и температура вблизи которых может отличаться от температуры окружающего воздуха. Болты (шпильки) для присоединения ограничителей к электрической цепи должны быть выполнены из металла, стойкого к коррозии, или покрыты металлом, предохраняющим их от коррозии, опн 10 ухл1 и не должны иметь поверхностной краски. Вокруг болта (шпильки) должна быть контактная площадка для присоединения проводника (шины). Площадка должна быть защищена от коррозии, и не иметь поверхностной краски.

НазначениеСлужит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Для однофазной ВЛ применяется один ограничитель, для трехфазной ВЛ — три ограничителя. ХарактеристикаОграничитель перенапряжения — варисторного типа.

Актуальная стоимость на продукцию - по запросу в форме заказа. Отправьте сообщение, с указанием объема заказа, адреса доставки и контактными данными для связи. Высокая механическая прочность и малая масса ОПНп позволяет устанавливать их непосредственно на линиях электропередач, на выводах трансформаторов и электродвигателей, в ячейках КРУ, а также между фазами для глубокого ограничения межфазовых перенапряжений.

Для однофазной ВЛ применяется один ограничитель, для трехфазной ВЛ — три ограничителя. ХарактеристикаОграничитель перенапряжения — варисторного типа.

Бесшовный способ нанесения материала на стеклопластиковый корпус формирует надежное защитное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, температурных перепадов, устойчивости к солнечному свету. Климатическое исполнение предлагаемых нами ограничителей ОПНп – УХЛ1, разрешается установка на открытом воздухе, ограничители влаго- и морозоустойчивы. Ограничители предназначены для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой, как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Высота установки ограничителей – не более 1000 м над уровнем моря.